  干式变压器的运行温度是靠风机进行调整控制的,干式变压器的温度过高会影响干式变压器的运行,因此干式变压器会通过冷却风机进行自身的散热。今天我们主要来了解一下干式变压器风机停机的处理措施:

澳网门票官方网站资料

  1、正常停机

  逐步打开放空阀,同时逐步关闭排气阀;

  逐步关小进气节流门到20~25度;

  按动停车按钮,并注意停机过程中有无异常现象;

  机组停止后5~10min后,或者轴承温度降低到45摄氏度以下时可以停止供油。对于具有浮环密封的机组,密封油泵必须继续供油,直到机体温度低于80摄氏度为止;

  机组停机后,在2~4小时内定期盘动转子180度

  2、紧急停机

  紧急停机:在机组试运行过程中,遇有下列情况之一时,要立即紧急停机。紧急停机的操作就是按动主电机停车按钮,然后再进行停机后的善后处理工作;

  离心风机突然发生强烈振动,并且已经超过跳闸值;

  机体内部有碰刮或者是不正常的摩擦声音;

  任何一轴承或密封处出现冒烟的现象,或者某一轴承温度急剧上升到报警值;

  油压低于报警值并且无法恢复到正常时;

  油箱液位低,已有吸空现象;

  轴位移值出现明显的持续增长,达到报警值时;

  以上就是干式变压器风机停机的相关问题,大家在对干式变压器风机进行停机的时候一定要严格遵守以上要点,保证干式变压器安全有效的运行。