干式变压器属于电力设备的一种,也是一种重要的用电器,它不用变压器油就能够进行工作的,对于干式变压器属于电气产品,一般情况下是不允许进行停运的。但是如果是在紧急状态下停运的时候就要按照停运的标准进行操作,这是停运之后如何进行恢复的相关的应用供大家进行参考:
(1)新投运的干式变压器必须在额定电压下冲击试验5次,大修后的冲击试验3次。
(2)干式变压器投运时先投入冷却器,冷却器运行一段(约15min)时间,待油温不再上升后再停。停运时先停干式变压器。(3)在110kV及以上中性点直接接地系统中,投运和停运干式变压器时,在操作前必须将中性点接地,操作完再按规定和要求决定是否断开。干式变压器中性点接入的消弧线圈应先退出后投入。不得将两台干式变压器的中性点同时接到一台消弧线圈的中性母线上。
(4)停电操作时,先停负荷侧开关,后停电源侧开关(多侧电源时由低向高停);先拉干式变压器侧刀闸,后拉母线侧刀闸。供电操作时相反。
(5)投入备用干式变压器后,应根据设备的实际位置和表计指示确定已带上负荷,才能使运行干式变压器停电。对角形和3/2接线上的干式变压器,虽然干式变压器已停电,但干式变压器的重瓦斯和差动保护动作仍能引起其合环侧开关跳闸。应根据实际情况和现场规程将瓦斯保护改投信号位置或退瓦斯出。
(6)站用干式变压器不允许长期并列。可用低压刀闸切低压侧环流,用高压刀闸切空载站用干式变压器。
以上是常见的干式变压器停运之后如何进行操作的详细地介绍和各种的停运之后的操作过程供大家进行参考,对于干式变压器的停运的过程中您还有什么其他的问题的话请登录我们的网站进行了解吧!