干式变压器的损耗计算

2021-03-17 点击量:1078 字体:
分享到:

  干式变压器的空载损耗影响着和干式变压器的效率的使用,保证了干式变压器的正常的使用。那么对于干式变压器的空载损耗相关的计算是什么呢?

澳网门票官方网站资料

  1,国家标准规定的空载损耗值;正规厂家不超过此值,但是有造误差,都比较接近。1653偏差不超过10%;所以具体值问厂家才能知道。一般都接近此值,小厂略微超过此值。

  2,包封线圈配电变 /非包封线圈配电变 /包封线圈电力变/非包封线圈电力变 ,9型变压器,10型变压器 2088 2384 2240 2544 。

  3,计算考虑一年变压器不下网,全年都挂网运行; 假如是SCB9-1250/10-0.4的话,是包封线圈配电变,是9型的,一年的空载用电量就是:2.349*24*365=20577.24kWh; 假如是SCB10-1250/10-0.4的话,是包封线圈配电变,是9型的,一年的空载用电量就是:2.088*24*365=18290.88kWh; 假如SGB9-1250/10-0.4,是非包封配电变,是9型的,一年的空载用电量就是:2.682*24*365=23494.32kWh。

  1安装工艺流程

  电力干式变压器安装工艺流程如下图1所示:

  2基础验收

  干式变压器就位前,要先对基础进行验收,并填写“设备基础验收记录”基础的中心与标高应符合工程需要,轨距应与干式变压器轮距相吻合,具体要求:

  2.1轨道水平误差不应超过5mm.

  2.2实际轨道不应小于设计轨道,误差不应超过+5mm。

  2.3轨面对设计标高的误差不应超过±5mm。

  3开箱检查

  3.1设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位及监理单位代表共同进行,并作好记录。

  3.2按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对干式变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求。是否齐全,有无丢失及损坏。

  3.3干式变压器本体外观检查无损伤及变形,油漆完好无损伤。

  3.4油箱封闭是否良好,有无漏油、渗油现象,油标处油面是否正常,发现问题应立即处理。

  3.5绝缘瓷件及环氧树脂铸件有无损伤、缺陷及裂纹。

  4干式变压器吊装

  干式变压器二次搬运应由起重工作业,电工配合。好采用汽车吊吊装,也可采用吊链吊装,距离较长好用汽车运输,运输时必须用钢丝绳固定牢固,并应行车平稳,尽量减少震动;距离较短且道路良好时,可用卷扬机、滚杠运输。