对于电压等级在60KV及以上的变压器,新安装、大修后或器身有受潮现象时应进行真空注油、静放及热油循环。
静放与密封试验及排气方面
a、整体的密封试验压力按0.035MPa考核,或以储油柜注油后的静油压值也可,检查油箱及附件无渗漏油现象。
b、静放时间要求:从补油完成算起,静放时间对66-110kV级变压器≥24小时,220kV级变压器≥48小时。
c、变压器排气,尤其是储油柜的排气是通电前很重要的步骤,除补油时的排气外,在静放阶段要多次按补油时排气顺序进行排气,要确保变压器内部,各附件内部,尤其储油柜内部要排净气。
要多次排气,在冲击投运前做最后一次排气,把气排净。这样变压器投运初期不会发生频繁轻瓦斯报警,高压变压器也不会因存气而造成局放量的增加及H2 单纯性超标。