根据中华人民共和国的相关的章程,电力变压器的运行章程如下:
1 主题内容与适用范围
本规程规定了电力变压器(下称变压器)运行的基本 、运行方式、运行维护、不正常运行和 ,以及安装、检修、试验、验收的 。
本规程适用于电压为1kV及 的电力变压器,电抗器、消弧线圈、调压器等同类设备可参照执行。国外进口的电力变压器, 按本规程执行,必要时可参照制造厂的有关规定。
2 引用标准
GB1094.1~1094.5 电力变压器
GB6450 干式电力变压器
GB6451 油浸式电力变压器技术参数和
GB7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则
GB/T15164~1994 油浸式电力变压器负载导则
GBJ148 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范
DL400 继电保护和安全自动装置技术规程
SDJ7 电力设备过电压保护设计技术规程
SDJ8 电力设备接地设计技术规程
SDJ9 电气测量仪表装置设计技术规程
SDJ2 变电所设计技术规程
DL/T573—95 电力变压器检修导则
DL/T574—95 有载分接开关运行维修导则
3 基本
3.1 保护、测量、冷却装置
3.1.1 变压器应按有关标准的规定装设保护和测量装置。
3.1.2 油浸式变压器本体的安全保护装置、冷却装置、油保护装置、温度测量装置和油箱及附件等应符合GB6451的 。
干式变压器有关装置应符合相应技术 。
3.1.3 变压器用熔断器保护时,熔断器性能 满足系统短路容量、灵敏度和选择性的 。分级绝缘变压器用熔断器保护时,其中性点 直接接地。
3.1.4 装有气体继电器的油浸式变压器,无升高坡度者,安装时应使顶盖沿气体继电器方向有1%~1.5%的升高坡度。