  电力变压器非电气量保护和中性点间隙保护的分析与探讨崔吉峰(山西省电力公司,山西太原030001)办法和居护措施表1变压器瓦斯保护定值推荐值表变压器容量/kVA继电器型号冷却方式重瓦斯保护轻瓦斯保定值/m.s-1护定值/m1000及以下Q-50自冷或风冷0.71.825(-3001000-7500Q-50自冷或风冷0.71.0750010000Q-80自冷或风冷0.70l810000-63000Q-80自冷或风冷0.1.0100000180000Q-80强迫或自然风冷1.(-1.2200000及以上Q-80强迫油循环风冷1.21.3500kV变压器Q-80强迫油循环风冷。

澳网门票官方网站资料

  瓦斯保护定值的整定原则:在变压器内部异常和故障时,应可靠动作。在变压器正常运行状态下,负荷在正常范围内变化和经受外部短路电流冲击时,应不误动油流速度和气体体积,作为衡量变压器内部异常和故障程度的量值,与变压器的容量、结构、体积等多种因素有关,受系统短路容量和现场运行环境等影响,目前还没有一个严格的计算方法。我国现行的电力变压器运行规程和继电保护运行规程,根据现场运行经验,规定了各种变压器瓦斯保护的定值整定范围在现场使用时,应根据变压器的容量系统的短路水平,结合变压器的绝缘状况,严格按照规格要求进行整定。建议在安装地点系统短路容量较大和绝缘水平较差(包括老旧变压器)的变压器,应提高瓦斯保护灵敏度,取下限定值大容量变压器和系统短路水平较低的情况下,其瓦斯保护的定值取上限各种变压器瓦斯保护定值的推荐值如表1瓦斯保护作为电力变压器主保护,应严格按照继电保护及安全自动装置校验条例进行定期检验。瓦斯继电器的试验项目应包括:机械性能试验、绝缘耐压试验、密封性能检验定值校验。

  变压器正常运行时,本体和有载调压重瓦斯保护应投跳闸,轻瓦斯保护投信号。运行中的变压器在进行放油、放气、滤油、补油、换潜油泵或净油器的吸附剂工作时,重瓦斯保护应投信号,工作结束,必须立即投到跳闸位置新投和大修改造后的变压器,在充电时必须投入瓦斯保护,并且重瓦斯保护要投在跳闸位置轻瓦斯保护动作后,应及时收集瓦斯气体,并进行化验分析,以确定变压器内部缺陷的性质和严重程度重瓦斯保护动作后,应对当时的故障录波图进行认真分析,结合变压器轻瓦斯保护动作情况,以判定是瓦斯保护误动,还是变压器内部故障如确系瓦斯保护误动,应退出瓦斯保护,进行必要的检查试验。