关于变压器的故障异常都有哪些?

2019-03-25 点击量:2349 字体:
分享到:

  变压器在运行中会出现故障,每个故障发生前就会有些异常现象发生,我们需要熟知这些异常现象,从而来判断变压器哪个方面想发生故障,以便及时的处理和维护。保证变压器的正常运行。及时的处理能保护变压器不会受到更严重的故障损坏,直接减少维修成本,降低运行成本。下面我们来了解一下变压器运行中出现的异常都有哪些?

澳网门票官方网站资料

  1、气味、颜色异常

  防爆管防爆膜破裂:防爆管防爆膜破裂会引起水和潮气进入变压器内,导致绝缘油乳化及变压器的绝缘强度降低。套管闪络放电:营管闪络放电会造成发热导致老化,绝缘受损甚至引起爆炸。引线(接线头)、城卡处过热引起异常:套管接线端部紧固部分松动或引线头线鼻子滑牙等,接触面发生氧化严重,使接触过热,颜色变暗失去光泽,表面镀层也遭破坏。套管污损引起异常:套管污损产生电晕、闪络会发生臭氧味,冷却风扇、油泵烧毁会发出烧焦气味。

  2、声音异常

  变压器在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理。主要有以下几方面故障:变压器局部放电。若变压器的跌落式熔断器或分接开关接触不良时,有“吱吱”的放电声;若变压器的变压套管脏污,表面釉质脱落或有裂纹存在,可听到“嘶嘶”声;若变压一器内部局部放电或电接不良,则会发出“吱吱”或“僻啪”声,而这种声音会随离故障的远近而变化,这时,应对变压器马上进行停用检测;电网发生过电压。电网发生单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐。出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断;变压器过载运行。负荷变化大,又因谐波作用,变压器内瞬间发生“哇哇”声或“咯咯”的间歇声,监视测量仪表指针发生摆动,且音调高、音量大。变压器夹件或螺丝钉松动、声音比平常大且有明显的杂音,但电流、电压又无明显异常时,则可能是内部夹件或压紧铁芯的螺丝钉松动,导致硅钢片振动增大。

  3、油温异常

  变压器在正常条件下,油温比平时高出10摄氏度以上或负载不变而温度不断上升(在冷却装置运行正常的情况下)测可判断为变压器内部出现异常。主要为:冷却器运行不正常所引起的温度异常。冷却器运行不正常或发生故障,如潜油泵停运、风扇损坏、散热器管道积垢、冷却效果不佳、散热器阀门没有打开、温度计指示失灵等诸多因素引起温度升高,应对冷却器系统进行维护和冲洗,以提高其冷却效果;内部故障引起温度异常。其内部故障,如绕组匝间或层间短路、线圈对围屏放电、内部引线接头发热、铁芯多点接地使涡流增大过热、零序不平衡电流等漏磁通过与铁件油箱形成回路而发热等因素引起变压器温度异常。发生这些情况时,还将伴随着瓦斯或差动保护动作。故障严重时,还有可能使防爆管或压力释放阀喷油,这时应立即将变压器停用检修。

       对于变压器的异常我们应该了解清楚,异常只是在变压器发生故障前的前兆,如果及时发现发觉这些异常,就能及时做好防护维修措施,以免等变压器发生故障造成直接性的经济损失。如需了解更多类型的变压器知识,请浏览本站新闻知识。