油浸式变压器在进行工作的时候也是不断地进行做功的,它有的时候在做功的时候做的是无用功,也就是在过载,超过了油浸式变压器规定的强度,对于常见的油浸式变压器而言,它的过载是可以的,但是不能严重,一旦严重的话会使得油浸式变压器出现这样或者是那样的问题,导致了油浸式变压器的危险的因素不断地增加。对于油浸式变压器过载地相关的能力是怎么进行实现的呢?一起和我们的澳网门票官方网站资料的小编一起来进行了解一下吧:
油浸式变压器出厂时各个澳网门票官方网站资料都会附有说明书,油浸式变压器出说明书上都明确有过负荷规定。油浸式变压器出过负荷(过载)通常分为长时间(正常)过负荷和短时间(事故)过负荷。油浸式变压器过载原则是过负荷倍数越小,允许持续的实际时间越长。例如:105%负载允许连续运行12小时,120%负载允许连续运行2小时,200%负载允许连续运行2分钟。
变压器可以过载运行,过载倍数不同时,可持续运行的时间也不同。
油浸式变压器过载能力及时间推荐值如下:
过载10% 变压器可持续运行 180 分钟
过载20% 变压器可持续运行 150 分钟
过载30% 变压器可持续运行 120 分钟
过载60% 变压器可持续运行 45 分钟
过载75% 变压器可持续运行 15 分钟
过载100% 变压器可持续运行 7.5 分钟
过载140% 变压器可持续运行 3.5 分钟
过载200% 变压器可持续运行 1.5 分钟